em 04-01-2014 09:51 AM
Pessoal, qual a velocidade maxima de acionamentos e coleta de niveis no NI-6008?
O maximo que consigo sao 500Hz.
A limitacao eh no LabView ou no 6008?
Solucionado! Ir para Solução.
em
04-01-2014
10:25 PM
- editado pela última vez em
02-27-2024
09:45 AM
por
migration-bot
Ola Mastk,
Eu tenho um USB-6008 e pelo que to vendo no manual tem amostragem de 10kS/s nas analog input e 150Hz de update rate nas analog output.
Tem dois links que me ajudaram muito na época que usei o módulo:
https://www.ni.com/en-us/support/model.usb-6008.html
Espero que ajude,
Abração.
em 04-02-2014 07:06 AM
No caso falo das portas digitais.
Logo, nao eh o caso das informacoes que passou.
Eu nao encotro nada claro sobre as temporizacoes e fico em duvida porque penso em comprar um NI-6341 e nao sei se ele vai sofrer a mesma limitacao.
Conforme um email ao pessoal da NI, me falaram que o 6008 eh limitado porque suas temporizacao eh feita por software, ja o 6341 por hardware, mas em ambos os casos eu quero ler ou acionar os IOs por software e na casa dos Mhz se possivel.
Mas obrigado mesmo assim.
em
04-02-2014
09:34 AM
- editado pela última vez em
02-27-2024
09:44 AM
por
migration-bot
Olá, Mastk,
Se você olhar no manual de especificações do NI 6008, você poderá ver na página 23 que para Digital I/O, a frequência máxima de entrada é de 5 MHz.
Espero ter ajudado.
em
04-02-2014
09:39 AM
- editado pela última vez em
02-27-2024
09:46 AM
por
migration-bot
Olá Mastk,
Como você pode ver nas especificações da USB-6008, a temporização das linhas digitais é feita por software, o que significa que a temporização destas irá depender do tempo de execução do software, no caso um VI em LabVIEW. Nos sistemas operacionais de propósito geral o LabVIEW tem seu tempo de execução limitado a 1KHz, seguindo o teorema de Nyquist na melhor das hipóteses você conseguirá a velocidade de 500 Hz.
A USB-6341 pode ser temporizada tanto por software quanto por hardware. Se for temporizada por software o comportamento será igual ao da USB-6008, porém se for temporizada por hardware você pode tirar vantagem do clock de 1MHz para temporizar e alcançar velocidades maiores.
Atenciosamente,