le 05-24-2013 05:29 AM
bonjour
je cherche à compter les front montants d'un contact; cablé sur un NI USB 6009.
je sais que le 6009 a un compteur mais je dois etre idiot car je n'arrive pas a le cabler.
atuellement il compte mais comme il ne detecte pas les fronts montants
il compte tant que le contact est a 1 donc pour une impulsion il me compte +8 ou +9
je pense avoir 2 solutions :
modifier mon programme pour prndre en comptage que le front montant
ou utiliser la fonction comtage des front montants de la carte 6009
je n'y arrive pas dans les 2 cas
Suis je assez claire?
Merci d'avance
le 05-27-2013 08:08 AM
Bonjour,
L'USB-6009 ne fonctionne que sur les fronts descendants : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A1B7217AD9C4A7DA86256FF70001D081?OpenDocument
Pour le câblage, je vous invite à consulter le guide de l'utilisateur : http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m_0114.pdf
Cordialement,
Celine
National Instruments France