detection de front montant sur une entrée numerique cablée sur un usb 6009

bonjour

je cherche à compter les front montants d'un contact; cablé sur un NI USB 6009.

je sais que le 6009 a un compteur mais je dois etre idiot car je n'arrive pas a le cabler.

atuellement il compte mais comme il ne detecte pas les fronts montants

il compte tant que le contact est a 1 donc pour une impulsion il me compte +8 ou +9

je pense avoir 2 solutions :

modifier mon programme pour prndre en comptage que le front montant

ou utiliser la fonction comtage des front montants de la carte 6009

je n'y arrive pas dans les 2 cas

Suis je assez claire?

Merci d'avance

0 Compliments
Message 1 sur 2
3 333 Visites

Bonjour,

 

L'USB-6009 ne fonctionne que sur les fronts descendants : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A1B7217AD9C4A7DA86256FF70001D081?OpenDocument

 

Pour le câblage, je vous invite à consulter le guide de l'utilisateur : http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m_0114.pdf

 

Cordialement,

Celine
National Instruments France