Bonjour,

 

J'ai créé sous Max une tache statique embarquant 2 voies de sortie analogique d'une carte PCI 6229.

Est-il possible, via la tache, de ne controler qu'une seule de ces 2 voies (pour mettre a jour une tension de sortie par exemple) ?

 

J'ai mis en piece attachée un exemple de ce que je voudrais faire, mais j'ai toujours l'erreur -200428 à l'écriture des données...

Egalement, une copie d'écran du régalge de la tahce en question sous Max...

CLA, CTA, LV Champion
View Cyril Gambini's profile on LinkedIn
This post is made under CC BY 4.0 DEED licensing
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 684 Visites

Bonjour,

 

En écriture vous ne pouvez pas modifier une seule voie d'une tâche qui contient plusieurs voies.

 

De mémoire ce noeud de propriété ne peut être utilisé qu'en lecture pour sélectionner les voies que l'on veut lire. A vérifier.

 

La seule solution serait d'utiliser un registre à décalage qui contiendrait la valeur des différentes voies et ainsi de ne modifier que celle que vous voulez.

 

Cordialement,

Da Helmut