FO 様
平素よりNI製品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ 技術部の河野と申します。
同じループ内で同一名称で複製されたサブVを同時に複数個使用することは可能です。
メインVIおよびコピーして複数個使用するサブVIすべてにおいて、
ファイル >> VIプロパティ >> 再入実行にチェックを入れて実行してみてください。
これによりLabVIEWは、同一名称のまま複製された複数個のサブVIをそれぞれ独立した別のデータ領域に
呼び出して使用することができます。この方法ですと、名称を変更して複製された同一サブVIを複数個使用した
場合と同じ結果が得られます。
上記の内容を一度ご確認いただき、お手数かと思われますが結果の旨再度ご連絡いただけますようお願い申し上げます。
-----------------------------------------------------------
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 河野 結花
TEL: 0120-527196
弊社のサポートに関する情報は以下のサイトをご覧ください。