02-07-2010 07:05 AM - 已編輯 02-07-2010 07:07 AM
目前我有一個儀器會輸出一個數位訊號:
方波,約10V~11V,頻率約1.333Hz,頻率為我測試用的數值,往後只會比這數值更低。
這是被用來當作快門開與關的訊號,
現在因為實驗的關係,必須利用Labview讀取這訊號,
但是不能用DAQ,理由跟$$有關,
所以想請問有沒有什麼方法或是便宜的 instrument I/O 可以讀取這數位訊號,進而給Labview使用?
環境:
Windows XP
Labview 7.1
在
02-07-2010
08:23 PM
- 上次修改時間
06-10-2024
05:30 PM
修改人
Content Cleaner
在 02-08-2010 01:06 AM
這要看您的電腦有哪種配備,
如果您的電腦沒有傳統的印表機埠 或序列埠, 那麼就沒救了.
另外, 您的電壓大約10~11V, 需要使用分壓電阻衰減至 5V 以下.
您可以使用以下關鍵字在 ni.com 爬文 labview parallel port digital input 或 labview serial port digital input
然後在討論區尋找範例.
在
02-08-2010
10:10 PM
- 上次修改時間
06-10-2024
05:31 PM
修改人
Content Cleaner
Hi,
These two links were used (by me) many years back, when I was using it to read a few buttons and controlling a few relays...
Using the Parallel Port as an Input/Output Channel
Setting Individual Bits for the Parallel Data Port Using LabVIEW