NI-9411のシングルエンドモードの設定方法について

解決済み
解決策を見る

こんにちは

 

早速ですが、ロータリーエンコーダの出力信号をNI-9411に取り込んで、角度情報を収集したいと考えています。

その際、エンコーダのA相/B相はHIGH:DC24V、LOW:0Vになり、各出力線は1本であるためシングルエンドモードに設定して使用するのだろうと考えています。

 

以下のページを参考にしました。

https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019XqRSAU&l=ja-JP

 

このページを見る限りはハードウェアで何かしら差動入力とシングルエンドを切り替えることができると解釈したのですが、その方法を教えてください。

もしくは、特に設定があるのではなく、シングルエンドモードにしたい場合は正入力端子にだけ配線すればよい、ということでしょうか?

0 件の賞賛
メッセージ1/3
1,646件の閲覧回数
解決策
トピック作成者yiw9030が受理

配線で使い分けるようです。以下のリンクをご参照ください。

 

NI-9411 Getting Started - NI

https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-9411-getting-started/page/overview.html

 

Connecting a single-ended device to the NI-9411.png

メッセージ2/3
1,612件の閲覧回数

ありがとうございます。単純に負端子側には接続しない方法でいけそうですね。